      一、安全监测监控系统
      凡发生瓦斯超限时,必须立即向调度室值班主任、值班矿领导、安检科、通风副总工程师、总工程师汇报,并要求发生瓦斯超限地点立即停止生产,查明现场超限原因,相关人员严格按照以下程序进行处理:
      1、当监测系统出现瓦斯超限报警时,矿调度室值班人员立即命令现场负责人停止工作,撤出人员,切断电源,并向矿值班领导汇报;
      2、现场负责人接到矿调度室值班人员命令后,必须立即组织现场人员停止工作,撤到有电话的安全地点待命,切断工作区域内的电源,以上工作完成后,立即向矿调度室值班人员汇报;
      3、矿调度室值班人员接到现场负责人执行完命令的汇报后,再命令现场负责人和瓦斯检查工共同到瓦斯超限现场进行探查确认,然后立即将探查结果向矿调度室值班人员汇报,调度室值班人员接到汇报后,立即向矿值班领导进行汇报;
      4、矿值班领导接到矿调度室值班人员汇报后,负责及时召集通风副总、通风区等相关人员,根据瓦斯超限地点的地质构造、通风状况分析瓦斯超限原因按有关规定指挥处理,并立即安排通风管理人员到现场进行处理;
      5、由于甲烷传感器未按规定进行调校、施工单位由于管理原因等发生的甲烷传感器误报警、误操作,监控信息中心要及时安排对甲烷传感器进行更换。
      6、如果瓦斯可能波及其它区域时,监控中心值班员应手动切断波及区域的工作电源。
      二、通信系统
      当井下人员在工作面附近发现险情时, 知情人员立即用附近的电话机与调度室联系,如果联系不通,拨打“8或9”急呼与调度室联系。调度室值班人员应立即使用调度台组呼功能通知人员安全撤离,遏止险情蔓延 若未找到您需要的回答,请添加微信公众号每日时讯榜(搜索公众号或者,第一个公众号即是)留言即可,管理员会在第一时间内给予答复。